Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
Получили 4 счетчика СИ-8. Один из них при работе по RS485 не выдает информацию, хотя его в скаде видно. Причина в неисправности счетчика или есть что-либо в программировании, что может послужить причиной этому. Опрос через OPM v1.2
Что имеется ввиду под видимостью в скаде?
Если прибор не пересылает данные, как вы можете судить о его видимости?

Прибор не отвечает только в одном проекте?
Не пробоволи его опросить отдельно?
Проверьте в первую очередь линию связи и корректность подключения (клеммы А соединяются отдним проводом, В другим).
Кроме того в СКАДЕ и во всех модулях должны быть одинаковые сетевые настройки, за исключением адресов устройств.