  1. #8

    По умолчанию

    1. Не ленитесь читать документацию и ставить уверенность под сомнение.
    Так R_trig и F_trig - это не тригеры, а одновибраторы, дающие единичный импульс при приходе блока. Единичный импульс - значит, что значение переменной выхода будет true на протяжении одного цикла ПЛК.
    2. Языки не имеют разницы - пишите на каком хотите. Просто некоторые вещи удобнее писать на одном, некоторые на другом. И судя по всему Вам ближе не LD а FBD(CFC).
    3. Проект высылаю. Просто так не запустите, так как нет PLC_PRG - программы на 2-х языках для примера.

    P.S.: RS тригер тоже не просто по первому пришедшему импульсу работает. Если выделить название блока и нажать F1 - справка расскажет логику работы блока.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 1.rar (3.8 Кб, Просмотров: 45)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •