Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Позвольте не согласиться, на практике приборы частенько показывали отрицательные значения давления, хотя применяли датчики избыточного давления(ПД100), просто ёмкость была герметично закрыта воздух остывал и получалось разрежение, так что отрицательное значение - не факт что обрыв, наверно для обрыва надо менее 3,8 мА, если не меньше порог делать, а то может обрыв показать, когда никакого обрыва нет!
Если там именно такой случай, ну как вариант делать <-2 или по обстоятельствам, при диапазоне 0-10 этого должно хватить.