    Добрый день купили 4 прибора ПД150-ДИВ800П-809-2,5-1-P-R.
    Обнаружилась следующая проблема, при установке параметра время задержки включения выхода №1, выход включается как и положено с задержкой 5 секунд. Но он ВЫКЛЮЧАЕТСЯ тоже с задержкой 5 секунд чего быть не должно т.к. параметр Задержка выключения выхода №1 стоит 0 секунд... Т.е какую мы задержку не устанавливали она работает в две стороны. Пробовали сбрасывать приборы на зав. настройки и заново настраивать, но эффекта это не дало.
    В чём может быть проблема? Или это ошибка программно заложенная в прибор?
    Зав номер прибора который тестируем №58846161016040464.

    На всех 4 приборах идентичная ситуация. БЕДА!

    Убрав задержку на включение и поставив задержку на отключение, задержка пропала в обе стороны.
    Делаю вывод что косяк программистов которые считают задержку в обе стороны по параметрам P3.11 и P3.12
    Последний раз редактировалось TOPan; 08.11.2016 в 11:12.