Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
Добрый день!

Отправлять значение на индикатор в зависимости от того есть ошибки или нет используя, например блок SEL. Со СМИ2, если раньше не разберетесь, попробую собрать стенд для проверки, но чуть позже.
было бы неплохо, если вас сильно не затруднит . SEL да, но необходимо что бы давление всеравно показывалось, если только после SEL еще не ставить генератор импульсов или таймер как вариант.