Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
Я тоже уже этот вопрос задавал, но ответа не получил - больше чем определенное значение элементов (не помню сколько - возможно и 860) модбас не работает, а ПЛК[м02] вообще вылетает (хотя конфигуратор под 1000 элементов рассчитан) (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25302). Без разницы как заносить - руками каждый или указателем массив в размеченную область перекладывать.
На следующий проект хотел брать ПЛК[м02], но теперь не буду, тут со старым проблем куча, а новый наверное вообще ппц.
Блин вообще не пойму зачем пихать в контроллер Ethernet 100 Мбит/с если нельзя из него вытянуть 1000 Word, может где-то я "косячу почерному" - ну типа галочку не поставил????????????