т.к. унифицированные датчики работают во всём диапазоне ацп, то для них нет запаса для проверки на выход за диапазон. такую проверку можно организовать, только снизив усиление и создав большое смещение на входе в ацп. это существенно снизит точность.
более того, например 11в или 22ма может трактоваться в нек-х системах как специальное значение для передачи сообщений об ошибках в датчике. и обрезать его мы не должны.

контроль обрыва также не возможен, т.к. для 0-10в входной импеданс должен быть высок, а для 0-20 ма шунтирующее сопротивление не даёт возможности определить обрыв.