В конфигураторе описано что минимальное время считывания измеренного значения с аналогового входа 1с. Чем вызвано это ограничение можно ли его как нибудь обойти. Т.к. для измерений от датчика давления (унифиц. выход) нам нужно 0,5-0,7 с. Или придется использовать ОВЕН МВА8 ???
И еще вопрос Circular time («Циклическое время»). Что это и как использовать?