Уважаемые форумчане, нужен и совет и консультация.
Исходные данные. Есть небольшое старенькое помещение для хранения овощей. Есть приточный вентилятор 200 Вт, 220 В. Есть ТЭН обогрева 1 КВт, 220 В. Термоизоляция помещения плохонькая (почти никакая).
Необходимо держать температуру в помещении как можно ниже, но не ниже +2грС (холодильной установки нет).
Алгоритм работы следующий:
1 при температуре наружнего воздуха ниже температуры в помещении необходимо включить вентилятор;
2 при выравнивании температуры наружнего воздуха и температуры в помещении вентилятор выключить;
3 при температуре в помещении равной +2грС вентилятор не включается, а если он работал то отключается;
(следующие два пункта желательны, но необязательны)
4 при температуре в помещении меньше +1грС включается ТЭН обогрева;
5 при температуре в помещении +2грС ТЭН обогрева отключается.
Вопрос. Подойдет ли регулятор 2ТРМ1-Н-У-РР для выполнения этого алгоритма, а может что другое посоветуе?
С термосопротивлениями проблем не будет, какие надо такие и будут.