Тема: СПК110 не видит модули МУ110-16Р и МВ110-16Д

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #3

    По умолчанию

    Возможно я не прав, но попробуйте все таки разнести адреса приборов пошире, к примеру МУ-16Р адрес 3, а МВ110-16Д адрес 3+16= не ниже 19.
    МВ110-16Д это 16 входов, каждый вход занимает один адрес, вход №1 адрес модуля, вход №2 адрес модуля +1 и т.д вход №16 адрес модуля + 15 то есть фактически 16 адресов занято!
    Про МУ110-16Р точно не скажу, я просто поставил адрес подальше от модулей ввода и все. А модули МВ110-8А (там по 8 входов) ставил адресами 10, 20, 30
    Последний раз редактировалось LStrong; 22.01.2016 в 23:14.