Показано с 1 по 10 из 13

Тема: ПЛК73 MODBUS MASTER удерживает линию после передачи

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК73 MODBUS MASTER удерживает линию после передачи

    Здравствуйте, уважаемые коллеги.

    При работе ПЛК73 в режиме мастера, с помощью библиотеки Modbus.lib ПЛК удерживает шину после передачи сообщения. Время удержания зависит от скорости.
    Возникают ситуации, когда подчиненный отвечает раньше чем ПЛК отпустит шину, это происходит, например с датчики Пьезоэлектрик, и датчиком температуры и влажности Autonics THD.

    На осциллограммах изображено:
    1. Подчиненный ответил после отпускания шины, время удержания шины мастером выделено;
    2. Подчиненный ответил в момент отпускания шины, возможно сообщение будет принято;
    3. Подчиненный ответил раньше момента отпускания шины, сообщение будет утеряно.

    Как можно убрать эти моменты удержания? Ковырял библиотеку Modbus.lib, ничего не нашел. Снифил в слейв режиме ПЛК через конфигуратор. Эти удержания тоже присутствуют.
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. Работа с ПЛК73 Modbus RTU Master
    от Jman в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 11:18
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 16:40
  3. Modbus RTU расчет скорости передачи данных
    от colorprint2008 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 14:59
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
  5. Бит окончания передачи по Modbus RTU
    от Солнечный заяц в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 14:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •