Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
Странная вещь при попытке умножения сетевой переменной начинается странные "промаргивания" значения переменной. В режиме симуляции при значении переменной равной 0 все нормально. При любом значении переменно отличной от 0 начинаются промаргивания.
Цитата Сообщение от GonZnaK Посмотреть сообщение
Версия ПО 101 билд
В программе используются 2 интерфейса Rs-485
первый слейв
второй мастер

В мастер добавлено только 1 устройство, с 3 переменными
В каждой переменной, в поле "Запуск чтения", была установлена переменная, если она True должно начаться считывание данных (если я правильно понял логику, т.к. описание данной функции отсутствует напрочь).

В новом проекте понадобилось удалить 2 порт Rs-485, т.к. используется реле с один портом
Начал удалять переменные, переменные 2 и 3 удалились, а первая переменная не удаляется, вываливается ошибка NullReferenceExcheption
Попытался удалить сразу весь порт, но выходит уже другая ошибка "Не найдена привязка к переменной!"
Исправил... 105 билд. Насчет последнего замечания. Вновь удалите ту самую единственную переменную. К сожалению, выяснить досконально причину не удается, так как не удается воспроизвести. Провел небольшие работы над надежностью удаления переменных с привязками. Если что-то подобное будет вылезать пишите.