Ещё добавлю, что похожая ситуация может возникнуть, когда ИП320 работает с ПЛК по RS485, когда ПЛК мастер. если не отрубить ПЛК, то панель может бесконечно висеть в состоянии download, даже если остановлено выполнение программы ПЛК. Как только ПЛК отключён, сразу происходит загрузка без проблем. Если панель-мастер, не знаю что будет, не пробовал. Так что обновление панели с остановом проги на месте её будущей работы получается проблематично. Надеюсь, не потребуется.