    Тайм-аут был 150мс, делал и 50- без разницы, нужен почему-то частый опрос. Хотя почему бы считанным данным не полежать и не подождать пока я их заберу?
    А мне частый опрос не нужен, раз в 2-3 сек и достаточно, зачем зря загружать ПЛК.
    Я работу с модбасом хочу в отдельный процесс, чтоб собирал данные, ложил их например в глобальную память. А оттуда уже по мере необходимости брать из основного цикла для обработки и индикации. Я так делал на СПК110 и нормально работает.
    На счёт того что 50мс много очень удивлён.. считал что чем больше - тем лучше, никаких быстрых технологических процессов у меня нет. Я даже 100мс. сделал, так как в программе много всяких дел, например, ЖК экраны.
    Последний раз редактировалось RomAl; 18.06.2015 в 14:01.

Похожие темы

  1. Modbus-мастер в Visual Studio (.NET)
    от Yegor в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 27.08.2021, 14:15
  2. ПЛК73 с платой ПИ73-5 и modbus:slave
    от jum_kaash в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 10:32
  3. ModBUS TCP ПЛК100(мастер) и Lectus(слейв)
    от GSK в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 10:35
  4. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 21:22
  5. СМИ1, modbus-rtu, мастер. Команда 4. КАК?
    от Matysik в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 14:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •