Тема: нестабильная связь ПЛК154-ИП320 по RS485

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию нестабильная связь ПЛК154-ИП320 по RS485

    1. физический уровень:
    1.1 ПЛК154i-m + МВА8 + 7 модулей МДВВ + ИП320
    1.2. все приборы установлены в одном шкафу
    1.3. общаются по RS485
    1.4. суммарная длина линии ~2 метра
    1.5. пробовал с терминаторами и без

    2. логический уровень:
    2.1. протокол ModBus RTU
    2.2. ПЛК154 master, остальные slave
    2.3. скорость 115200 bod
    2.4. Polling time 10 мс для МДВВ и 2000 мс для МВА8
    2.6. адреса блоков выставлены с шагом 16
    2.7. все остальные настройки интерфейса стандартные
    2.8. в ИП320 передается всего 2 регистра

    наблюдаестя следующая проблема:
    а) при установленом Framing time в 0 мс, связь с ИП320 отсутствует (ошибка 81)
    б) при подборе Framing time >=10 мс, связь появляется, но периодически (30-50%) проскакивают ошибки
    в) при исключении ИП320 из логического уровня, сеть работает стабильно
    г) ИП320 пробовал менять.
    д) подключение ИП320 на Debug RS232 не рассматривается.
    е) Framing time устанавливать выше 0 не желательно, т.к. уменьшается быстродействие системы.

    где копать?