Цитата Сообщение от BOLTun Посмотреть сообщение
Как правило все ТСМ подключаются по трехпроводной схеме (например к ТРМ1), где 3 провод насколько мне известно служит для термокомпенсации. Не могут ли ТСМ врать при подключении к ПЛК 150 по 2 проводной схеме (насколько я понимаю только так они к нему подключаються) и какова максимальная длинна соединительных проводов для ПЛК 150 и ТСМ
При двух проводной схеме датчики действительно могут выдавать несколько искаженные значения. Выход - использовать высокоомные датчики, в которых составляющая погрешности будет играть меньшую роль. Хотя бы pt100. А лучше pt1000.

Оганичение на общую длину (точнее сопротивление) линии связи - 15 Ом. Чем толще провод, тем длиннее.