Цитата Сообщение от meister1024 Посмотреть сообщение
имеете в виду док "Конфигурирование области ввода/вывода ПЛК. Руководство пользователя" ?

и еще вопрос. пытаюсь соединитца таки с частотником и считать его вых. частоту. Возникает ошибка № 81 ? что она означает и как с ней бороться?
У вас нет связи с подчиненным устройством, ответ от него не приходит. Необходимо проверить настройки. Посмотрите здесь пример организации работы с ИП320 через UMD, постарайтесь повторить аналогичное для вашего частотника.

Простой пример ИП slave.zip