Понял! На ПЛК100 485 висели три прибора Delta_e, NV10-Купюро-приемник, и ИП320. Скорость обмена 19200 из-за NV10. При выборе режима мойки задержка на реакцию получилась около 2-3 сек. RS232 пошел на шлюз интернета (ET-485)(освоить местный Ethernet на первый раз для меня много и некогда). Остался Дебуг. Когда вынес ИП320 все зашевелилось почти мгновенно. Где-то вот так. Ребята сам разработчик контроллеров на 51 однокристалках - но это для задач унифицырованных. По поводу ТРМ 138 попробуйте через Скаду и родной ОРС-Модбас записать подряд Задания температур. (Неполучится 1канал-да, второй пропишеться через сек-20 и.т.д). Звонил в поддержку и передавал свои проекты. Сами подтвердили что да. Извините но напомню что по Овен я начал только месяц назад с нуля. Первое впечатление - Возможностей много но стремно.