Цитата Сообщение от TANGATAR Посмотреть сообщение
Да, Вы абсолютно правы... Но к сожалению подбором оборудования и проектированием занимались не мы, а к тому времени как мы взялись за проект уже были закуплены комплекты на 21 станцию. Поскольку опыта разработки для этих конкретно устройств не было, решили, что раз уж функции заявлены то должны работать. Если проблема в данном случае действительно не решаема, то всякое желание работать с продукцией ОВЕН неумолимо тает.

Но если ближе к делу, я не понимаю - функцию перезагрузки шины по modbus RTU сделали, ок. Почему нельзя сделать нечто подобное для modbus tcp?
так а чего Вы пытаетесь выдавить здесь на форуме скупую мужскую слезу, скажите это заказчику, что не можете работать с продукцией ОВЕН
по существу: вариантов передать данные ОРС-серверу полно, там только библиотек работы с портами Ethernet как минимум две, раз не работает через конфигуратор, создайте сокет и слушайте что приходит, проанализировать запрос и правильно сформировав ответ, отправить данные совершенно не сложно. Просто так серверный сокет не виснет, либо проскакивает неверный запрос, либо времени нехватает обработать отправку