Т.е. нужно найти устройство с максимальным таймаутом и всем проставить такую величину, в том числе и модбас мастеру?
Интересно, пока Мастером ожидается ответ Слейва остальные задачи благополучно работают?
Что такое "Таймаут ответа" Модбас слейва я вроде понимаю и у каждого слейва он свой. Но что такое "Таймаут отклика" Модбас Мастер для меня вообще загадка, кто-нибудь объясните мне что это и чему оно должно быть равно?
И ещё, каков приоритет работы Модбас мастера? Прерывает он работу задач созданных в менеджере задачь или на его работу может просто не хватать времени? Как посмотреть время работы Модбас мастера в КодеСис? (не пользуясь осциллографом)





выявил, что при настройке (Modbus_Master_COM_Port(ModbusMaster))Modbus'a Таймаут отклика (мс), должен быть одинаковым и совпадать с Таймаутом ответа(мс) подключенного(ых) ус-в(а) - это для устойчивой связи!
Ответить с цитированием