Получили новые приборы, решил проверить один из них. Результат получился точно такой же как и в теме http://owen.ru/forum/showthread.php?t=168
Окружающая температура 25 градусов, при закороченом входе, прибор показывает 25 градусов. На вход прибора подаю 14,560мВ т.е 200 градусов (термопара ХК). По идее ТРМ10 должен показать 200+25 = 225 градусов, а на самом деле показания равны 222 градуса.. на три меньше!!!!!, при 400градусах уже на 5 меньше. При отключеной термокомпенсации показания соответствуют истинным значениям. Не могла бы служба тех поддержки провести подобный эксперимент..а то ерунда получается..Ведь даже при неправильной калибровке температура холодного спая должна просто математически прибавляться к температуре на входе прибора.. а на самом деле она прибавляется с каким то коэффициентом.. Проясните ситуацию пожалуйста.. это ведь чистая ошибка в программе...