Цитата Сообщение от VlOg1 Посмотреть сообщение
Здраствуйте. Снова бросают на данный объект. Длинна линии связи около 200м по открытому пространству. Не могли бы вы подсказать не стала ли известна вероятная причина невидиммости ТРМ 138 для ОРС? Если нет- не могли бы подсказать альтернативную замену ТРМ138, чтоб он мог быть видим ОРС сервером?

P.S. Может быть еще какие варианты посоветуете?
Или только Ethenet? Может быть тогда посоветуете как быть с длинной трассы?
Если вам необходимы только измерения, то можно использовать МВА8 - 8 аналоговых входов. Если же вдобавок нужны двухпозиционные регуляторы, то можно использовать несколько двухканальников ТРМ202 или МВА+МВУ. В последнем случае логику работы двухпозиционных регуляторов необходимо запрограммировать на ПЛК.

Причина в некорректной работе орс с ТРМ138.