Цитата Сообщение от Igor.m Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите, почему в блоке FB_SMS_CFG не устанавливается флаг DONE когда ПМ01 работает по RS-232, ИП320 по Debug 232, и один модуль ввода на 485м, ПЛК100. Как только убираю из конфигурации все интерфейсы кроме RS 232, все работает хорошо. Как совместить все модули и модем для отправки\приема смс из программы?

PS ErrCode на выходе считает ошибки (смотрю по счетчику ошибок)
а скрин конфигуратора возможно увидеть, просто не понятно, данная библиотека работает на основе unm.lib, это особое подключение в конфигураторе и речь о добавлении/удалении интерфейсов немного странная