Здравствуйте.
Вопрос касательно блока
Регулятор без автонастройки (PID_FUNCTION) библиотеки PID_Regulators.lib
В описании библиотеки сказано:
"PV_TIME: WORD; – время получения значений регулируемой величины (циклическое время), используется для вычисления интегральной и дифференциальной составляющих.
Отсчитывается в сотых долях секунды и берется из модуля UNIVERSAL Sensor, переменной Circular time (т. е. указывается для входной переменной адрес соответствующего модуля конфигурации контроллера в разделе PLC Configuration) или получается по сети от приборов ОВЕН. Если функциональный блок используется
не с измерителем ОВЕН, то необходимо завести переменную, в которую прибавлять время, равное периодичности вызова блока (периоду вызова POU). Единица времени в этой переменной должна равняться 1/100 сек, при переполнении значение должно обнуляться и накопление значения времени должно продолжаться;"

Поясните пожалуйста или дайте, если можно, пример использования блока не с измерителем Овен, а конкретно
пример формирования времени PV_TIME