Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
Про ПД идея замечательная. Попробую, но, боюсь, что коллеги будут бойкотировать такую настройку.
До ТРМ12 работал с Р21(система "Каскад", МЗТА 70х годов), Ремиконт Р100 (Р110), Р25. Остальные попадались реже. Часто угадывал момент появления очередного импульса. Р25 после замены всех электролитов обычно год-два работали вполне стабильно. Согласен, что равноценной альтернативы ТРМам сейчас нет, но угадывать, когда будет следующий импульс и в какую сторону, не получается .
1). Странно, а коллегам нужна нормальная работа или?
2). Про электролиты - это да-ааа. Про то и разговор. Да и настройка потенциометрами - то ещё удовольствие.
3). ТРМ в режиме нагреватель\холодильник ведет себя достаточно предсказуемо. Особенно нравится его работа на регуляторе уровня. Если правильно подобрать коэффициенты, то ТРМ-12 заранее, ещё до подхода к уставке начинает действовать в противоположную сторону (предварение), если скорость изменения регулируемого параметра увеличивается. Это позволяет избежать эффекта "набухания" и уровень хорошо стабилизируется.