Цитата Сообщение от olegik7711 Посмотреть сообщение
Извините за глупые вопросы, но все же. При подключении термопары через нормирующий преобразователь к ПЛК 160, мне на аналоговый вход ПЛК будет приходить величина температуры в градусах или величина тока, а обрабатывать эту величину нужно будет как-то программно?
Аналоговый вход д.б. настроен на 4-20 мА.
Масштабировать этот токовый сигнал можно или сразу в конфигураторе
например для НПТ-2.04.1.2
Захват-1.png
или масштабирование выполнять в программе с помощью ФБ LIN_TRAFO
Захват-3.png