незарегистрированный
Гость
Дорогая Зоя, мы пробовали изменять наклон и сдвиг характеристик, подключали мост сопротивлений калибровали прибор, погрешность в пределах (без барьера). Но как только подключем барьер показания плавают, мы даже сделали отдельный контур заземления на нем только барьеры и ничего нет. Подвергали также калибровке связку барьер прибор результат тот же. Может барьеры бракованные? Как может заземление влиять на показание прибора? Звонили по тел. указанному в руководстве по эксплуатации (495) 174-82-82, (495) 742-4845, дозвониться не возможно, дайте пожалуста другой телефон? Как проверить может барьер вышел из строя, хотя они новые, еще гарантия не вышла. Где можно взять монтажную схему. заранее спасибо за ответы.