Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
YuriBel куда уж с адресами то напутать ? специально 8 бит кинул в самое начало, чтобы не высчитывать.
0 бит - сброс аварии кнопкой с параметром Момент "1"
1 бит зажигает индикатор на одном из экранов и в списке тревог отрабатывает
2 бит вешает панель до потери связи.

1 и 2 биты выставляются в программе через S и сбрасываются через R - в конфигураторе CodeSys отрабатывают без проблем.

при таком списке тревог виснет. убираю 2-й бит, все работает.

даже при скорости 19200 вешает.

Минимальное время цикла стоит 10 мс. слейвов у ПЛК всего 4. 8ДН.4Р - 2 штуки, 8К - 1шт, 16ДН - 1шт. Еще есть слейв ТСР 3 параметра word и 2 float параметра для отдачи в мониторинг.
Скорее всего у вас еще включены чтение и запись номера экрана или вывод времени как раз в тот 0-й регистр. Вы кидаете во второй бит TRUE а экрана с таким номером нет. Все вешается. Это только одна из теорий, чтобы точно сказать надо проект на панель.