Напрямую с "сухими контактами" ТРМ138 работать не умеет. Однако это можно реализовать с помощью несложной схемы (применил у себя):
Параметр "тип датчика" выбирайте из группы "термомпреобразователи сопротивления" ( У меня TY14 (соответствует ТСМ100), R1=100 Ом, R2= 50 Ом) при замыкании контакта измеренное значение уменьшается.
Также можно использовать внешний источник напряжения до 1В, подавая его на вход прибора через контакт датчика, соответственно тип датчика указывается "датчик напряжения".