1) С адресом для мастера все понятно. (просто с профибасом раньше работал там у мастеров всегда есть адрес).
2) 68 - В, 69 -А (иначе светодиод не горит на плате у ЧРП)
3) Настройки порта в лектусе: скорость 9600, данные 8, паритет НЕТ, стоп биты 1
4) Дополнительные настройки порта в лектусе:
DTR - ENABLE, RTS - ENABLE, CTS - галочки нет, DSR - галочки нет, программное управление - NONE, межсимвольный интервал чтения - 5 мсек
5) модель модема ПМ01-220.АВ
зав. № 39431130402097867, еще какой - то номер Б13-006774
второй модем такой же (номера нет он на объекте стоит!)




Ответить с цитированием