Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
Оказывается ,что есть еще ручной режим ...старт....и так по всем пунктам ....
"Наверное" в Задании не катит .
Да тут 10минут нужно для описания входов\выходов ,без описания технологического процесса .Мне же то же не хочется работать на корзину ,это же не универсальная вещь.
На I1-I5 - сигнал приходит через переключатель на 6 положений, нулевой режим это когда ни один из вышеуказанных входов неактивен. Соответственно шестое положение переключателя никакого напряжения ни куда невыдает
На I6-I7 сигнал идет с одной двойной кнопки либо старт либо стоп
На I8-I9 сигнал идет с переключателя на три положения, когда напряжения нет ни на одном входе значит режим автомат
На I10 сигнал идет с нефиксируемой кнопки
На I12 сигнал идет с датчика на крышке люка, если люк открыли, вращение должно прекратится, закрыли обратно, через паузу начали вращение
Q1 красная лампочка
Q2 зеленая лапочка
Q3 гудок
Q4 незнаю какое решение сделано в электрической части, но название говорит само за себя: разрешить работу частотника на вращение
Q5 вклчение насоса, который будет гонять по контуру горячую воду
Q6 вклчение регулятора, для поддержания тепературы с определенным значением
сетевые переменные все с комментариями, их наверное не надо описывать, в основном технология