я только начинаю во всем разбираться.
сущесвует следующая задача:
есть в наличии плк154, мва8, датчики дтс045-50м.в3.200, ди 110.
как все это подключить, чтобы я ничего не спалил
я только начинаю во всем разбираться.
сущесвует следующая задача:
есть в наличии плк154, мва8, датчики дтс045-50м.в3.200, ди 110.
как все это подключить, чтобы я ничего не спалил
Здравствуйте Антон
1. Для начала открываем документ на МВА8: http://www.owen.ru/uploads/re_mva_679.pdf и читаем как подключить Ваш термометр сопротивления.
2. Далее подключаем датчик к МВА8 и используя преобразователь интерфейса АС4 или АС-3М конфигуратором (идущем в комплекте с МВА8) указываете в МВА8 на нужном входе нужный тип датчика.
3. Убеждаемся, что подключили все правильно и показания температуры в конфигураторе правдоподобные.
4. Указываем сетевые настройки. Хотя по умолчанию уже протокол ОВЕН и достаточная скорость (9600 кб/с) для одного МВА8.
5. Теперь надо сконфигурировать ПЛК154. Читаем документ: http://www.owen.ru/uploads/plc_configuration_owen__.pdf. + смотрим пример подключения МВА8 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11241.
6. Ставим CoDeSys http://www.owen.ru/catalog/48953113
7. Ставим на CoDeSys необходимые торегт файлы http://www.owen.ru/catalog/78552813
8. Далее на реальном железе начинаем отладку :-)
P. S. читаем доки и делаем проблем не должно возникнуть.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru