Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ТРМ148. Вопрос о критических авариях

  1. #1

    По умолчанию ТРМ148. Вопрос о критических авариях

    Здравствуйте.
    У меня такая ситуация: работает котельная. Один из контуров этой котельной управляется с ТРМ148. Как только один из датчиков давления, подключенный к ТРМ148 выходит за допустимые пределы - для прибора возникает критическая авария, прибор соответственно останавливается и останавливает всю котельную. Вопрос: если этот прибор 8-канальный, почему обрыв датчика или авария на одном канале обрубает все каналы? Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации?

  2. #2

    По умолчанию

    Потому что у вас модификация с одним объектом и 8ю каналами. Сделайте 8 объектов по 1 каналу в каждом. Это позволит запускать и останавливать объекты раздельно + выход одного канала в аварию не скажется на работе остальных объектов.

  3. #3

    По умолчанию

    А есть ли возможность сделать аварию так, чтобы сигнал аварии или инспектора останавливал работу всех объектов? Не нашёл подобную "критическую" аварию в руководстве пользователя, но возможно я её проглядел.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,053

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Roll4Repair Посмотреть сообщение
    А есть ли возможность сделать аварию так, чтобы сигнал аварии или инспектора останавливал работу всех объектов? Не нашёл подобную "критическую" аварию в руководстве пользователя, но возможно я её проглядел.
    всех? Залить водой общий распределительный щит. Говорят что надёжно.
    Ну или подпилить опору горнолыжного комплекса "Снежком". Но нужно жить в Красногорске