Тема: ТРМ 251 и тип термопары

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У вас старый ТРМ251, что вы используете старый конфигуратор? Для новых другой конфигуратор нужен.
    Зачем вы сбили настроки наклона (1) и сдвига (0), у вас во всём диапазоне будет врать до 11 градусов.
    Для работы термопары TXA(K), должна быть включена коррекция и использованы термокомпенсационные провода TXA(K) для удлиннения.
    И ещё, у термопар гораздо больше погрешность, чем у ТСП.

    Посмотрел, у вас с самого начала врало именно на 11 градусов при первом ТСП, только сдвиг надо было исправить, о чём я уже писал.
    Наклон и сдвиг установил в этих значениях для того чтоб при максимальной температуре она была близка с контрольным термометром.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ZMEI Посмотреть сообщение
    Наклон и сдвиг установил в этих значениях для того чтоб при максимальной температуре она была близка с контрольным термометром.
    Надо делать так:
    При 0 градусов выставляете сдвиг, потом при 125 градусах рассчитываете наклон и вводите. Тогда будет правильно во всём диапазоне.
    А вообще всё должно работать по умолчанию, выбор нужного датчика, сдвиг 0, наклон 1.

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Надо делать так:
    При 0 градусов выставляете сдвиг, потом при 125 градусах рассчитываете наклон и вводите. Тогда будет правильно во всём диапазоне.
    А вообще всё должно работать по умолчанию, выбор нужного датчика, сдвиг 0, наклон 1.
    Как ноль градусов выставить?

    По поводу нового Конфигуратора, выходит такая ошибка:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2026-10-08_12-30-47.png 
Просмотров:	8 
Размер:	174.6 Кб 
ID:	90632
    Последний раз редактировалось ZMEI; 08.10.2026 в 12:14.

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ZMEI Посмотреть сообщение
    Как ноль градусов выставить?

    По поводу нового Конфигуратора, выходит такая ошибка:
    Самое простое получить 0 градусов, это налить холодной воды в таз и добавить туда мешок льда. Подождать минут 5, проверить обычным градусником. Или в стакан и добавить горсть льда.

    Достаточно было посмотреть год выпуска и на сайте посмотреть с какого времени новый конфигуратор.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.10.2026 в 19:44.