У вас старый ТРМ251, что вы используете старый конфигуратор? Для новых другой конфигуратор нужен.
Зачем вы сбили настроки наклона (1) и сдвига (0), у вас во всём диапазоне будет врать до 11 градусов.
Для работы термопары TXA(K), должна быть включена коррекция и использованы термокомпенсационные провода TXA(K) для удлиннения.
И ещё, у термопар гораздо больше погрешность, чем у ТСП.
Посмотрел, у вас с самого начала врало именно на 11 градусов при первом ТСП, только сдвиг надо было исправить, о чём я уже писал.