  1. #11

    По умолчанию

    дело не во "взлетах", а в АС-3: если у меня в конфигурации только приборы с выходом RS485 (куча ТРМ202, ТРМ138, счетчики взлет-эм, днепр-7), то никаких проблем не возникает -- опрашиваю через один ас-3 или ас-4 без сбоев. но если добавляю еще несколько ас-3 в качестве преобразователей rs232->rs485 для приборов с интерфейсом rs232 ("взлет тсрв-010", "динфо втд-г", "modicon"), "взлет-эм" "слышит" запросы компа через ас-3 или ас-4, но его "ответ" сильно просажен входным сопротивлением "дополнительных" ас-3.

    доберусь до преобразователей, вскрою, взгляну - что за драйверы там стоят. но... факт остается фактом

  2. #12

    По умолчанию

    в АС-3 передатчик ADM485, по даташиту должен работать при паралледьном включении до 32 штук. а фактически не более десяти?!?

  3. #13
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Добрый день.
    Прошу прощения за задержку с ответом.
    В данном случае все дело в подтягивающих резисторах (прошу не путать с согласующими).
    АС3 и АС4 изначально планировались как мастера сети, т.к. подключают их к ПК.
    Согласно спецификации rs485 мастер сети должен иметь подтягивающий резистор, для того, чтобы в спокойном состоянии "глушить шум". Благодаря этому подтягиванию сопротивление АС3 меньше чем простого передатчика и в сети таких АС3-М может быть значительно меньше чем простых приборов.

  4. #14

    По умолчанию

    Насчет АС4 возражений нет: кроме ПК его и подключить некуда, но даже в случае с теплосчетчиками есть желание поставить не менее трех АС4, например:
    1. SCADA-система на рабочем месте оператора (мониторинг текущих значений расхода);
    2. рабочее место энергетика (распечатка ежедневного/ежемесячного архива расходов);
    3. служба АСУТП (периодическая диагностика/отладка)
    (вопрос о коллизиях пока не беспокоит)

    А вот АС3-М, как писалось выше, используем как дополнение к "штатному интерфейсу RS232" счетчиков, т.е. в качестве "ведомого". Их по одному на каждый счетчик нужно ставить

    Имеется ли возможность с минимальным вмешательством в схему "отключить" подтягивающий резистор? прошу выслать на k972@mail.ru

    Планируется ли выпуск модификаций адаптеров, где кроме соглассующих резисторов, будет возможность выбора режима "мастер/подчиненный"?

  5. #15
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    сложно сказать, такого в планах по разработкам не было. возможно в какой-нибудь из ревизий плат предусмотреть перемычку для согласующих подтягивающих резисторов.
    такой вариант будет удобным?

    P.s. есть опыт, когда люди выкусывали эти подтягивающие резисторы. но это уже не гарантийный случай.

  6. #16

    По умолчанию

    в виде Dip-переключателей (например, одного из существующих) было бы поудобней