Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 26

Тема: проблема с загрузкой в плк

  1. #11

    По умолчанию

    "отресетить ПЛК" - перезагрузить

  2. #12

    По умолчанию

    А если я сделаю сброс плк - а потом на чистый загружу прогу . Загрузиться?

  3. #13

    По умолчанию

    Пробовал и "холодны сброс" - нифига.
    Подключаюсь, создаю загрузочный, отключаюсь, ид до "тела", нажимаю reset и радуюсь жизни.
    Все сетевые настройки работают чётки, и ModbusTCP и UDP и многое другое.
    Но стоит только попытаться загрузить через Ethernet - всё?! Даже не пингуется до аппаратного сброса.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лосев Олег Посмотреть сообщение
    А если я сделаю сброс плк - а потом на чистый загружу прогу . Загрузиться?
    а какого года ПЛК?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Но стоит только попытаться загрузить через Ethernet - всё?! Даже не пингуется до аппаратного сброса.
    нечто аналогичное наблюдал на старом 160 - ящик отказывался устанавливать связь любым способом
    хотя за месяц до меня, коллега спокойно подключился по юсб и даже делали удалённо правки
    мой комп наотрез отказался воспринимать.
    кое-как удалось подключиться только через китайский простейший коммутатор - мыльницу
    такое ощущение что у системы просто нехватает ресурса на подключение и надо как-то умудриться попасть в какое-то "прерывание" когда система увидит что к ней стучатся

  6. #16

    По умолчанию

    может сброс сделать прямо в плк ( отверстие ресет) а потом загрузить программу. Как считаете.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    нечто аналогичное наблюдал на старом 160 - ящик отказывался устанавливать связь любым способом
    хотя за месяц до меня, коллега спокойно подключился по юсб и даже делали удалённо правки
    мой комп наотрез отказался воспринимать.
    кое-как удалось подключиться только через китайский простейший коммутатор - мыльницу
    такое ощущение что у системы просто нехватает ресурса на подключение и надо как-то умудриться попасть в какое-то "прерывание" когда система увидит что к ней стучатся
    Во -во . по usb вообще перестала подключаться только по сетевому кабелю.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лосев Олег Посмотреть сообщение
    может сброс сделать прямо в плк ( отверстие ресет) а потом загрузить программу. Как считаете.
    у вас есть другие варианты? нет, вот и пробуйте
    но это не работа, это кратковременная реанимация пациента, которого пора везти в больничку

  9. #19

    По умолчанию

    Да плк 110-60М -древний.
    Есть более новый плк 110-30М-v2 - может подскажет кто где взять информацию как перенести проект с одного плк на другой.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лосев Олег Посмотреть сообщение
    Да плк 110-60М -древний.
    Есть более новый плк 110-30М-v2 - может подскажет кто где взять информацию как перенести проект с одного плк на другой.
    В старом ПЛК надо заменить вздутые электролиты и аккумулятор, у меня несколько ПЛК с 2009-2011 годов работают.

    Для начала скопируйте проект, дайте ему новое имя, замените платформу и далее руками или программой переносите конфигурацию.
    Сохраните старый проект. Перенос конфига требует внимания и тренировки на простом проекте.
    Здесь прога для переноса конфигурации, но перенос со старого на новый требует ручного исправления, в конце темы
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18269

    Если в конфигурации немного, то проще перенести ручками.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.04.2026 в 17:46.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема с загрузкой проекта в ИП320
    от Kontra в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.01.2022, 18:12
  2. Проблема с загрузкой программы
    от ivydy в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.01.2022, 15:37
  3. Проблема с загрузкой в ПЛК160 м2
    от Vlad_doc в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 18:02
  4. Проблема с загрузкой программы на СПК107
    от hells1ng в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 19:25
  5. ИП320 проблема с загрузкой программы
    от Иванов Виктор в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 16:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •