Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ПВТ110-Н4.RS: внезапно показания T=-36°C и RH=0% при зелёном Status, прошу помощи в д

  1. #1

    По умолчанию ПВТ110-Н4.RS: внезапно показания T=-36°C и RH=0% при зелёном Status, прошу помощи в д

    Здравствуйте!

    Прошу помощи в диагностике датчика влажности/температуры **ОВЕН ПВТ110-Н4.RS**.

    ## Симптомы

    Внезапно датчик начал отдавать значения:

    * **Температура: −36 °C**
    * **Влажность: 0 %RH**

    При этом:

    * **светодиод “Status” на ПВТ110 горит постоянно зелёным** (по индикации «норма»);
    * по связи/опросу ошибок не видно.

    ## Схема связи и конфигурация

    Опрос выполняется через **ПВ210** (шлюз), протокол **Modbus TCP**.

    * В Owen Configurator: *«Последняя ошибка — нет ошибки»*, “Состояние соединения — работа”.
    * В окне «Отслеживание параметров» значение **«Статус прибора» = 0000… (все нули)**.

    ПВТ110 подключён по RS-485, питание 24В.

    ## Что нужно от техподдержки

    1. Подскажите, **что означает комбинация**: зелёный “Status” (постоянно) + «статус прибора» без флагов + при этом **T=-36 / RH=0**. Это типичный признак отказа измерительного элемента/платы, или может быть настройка/формат данных?

    2. Какие **проверки** вы рекомендуете сделать для локализации проблемы:

    * какие регистры/параметры считать для диагностики (статус, ошибки, сырые значения и т.д.);
    * как проверить, не влияет ли шлюз/настройки представления данных (порядок байт/регистров, float), если ранее всё работало и настройки не менялись.

    3. Есть ли штатная процедура **сброса/перезапуска** ПВТ110 (по Modbus командой/регистром), чтобы исключить «зависание»?

    4. Если это похоже на аппаратную неисправность: подскажите **варианты ремонта/замены** и какие данные вам нужны (могу прислать фото шильдика/зав. номера ПВТ110).


    Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_Grand Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Прошу помощи в диагностике датчика влажности/температуры **ОВЕН ПВТ110-Н4.RS**.

    ## Симптомы

    Внезапно датчик начал отдавать значения:

    * **Температура: −36 °C**
    * **Влажность: 0 %RH**

    При этом:

    * **светодиод “Status” на ПВТ110 горит постоянно зелёным** (по индикации «норма»);
    * по связи/опросу ошибок не видно.

    ## Схема связи и конфигурация

    Опрос выполняется через **ПВ210** (шлюз), протокол **Modbus TCP**.

    * В Owen Configurator: *«Последняя ошибка — нет ошибки»*, “Состояние соединения — работа”.
    * В окне «Отслеживание параметров» значение **«Статус прибора» = 0000… (все нули)**.

    ПВТ110 подключён по RS-485, питание 24В.

    ## Что нужно от техподдержки

    1. Подскажите, **что означает комбинация**: зелёный “Status” (постоянно) + «статус прибора» без флагов + при этом **T=-36 / RH=0**. Это типичный признак отказа измерительного элемента/платы, или может быть настройка/формат данных?

    2. Какие **проверки** вы рекомендуете сделать для локализации проблемы:

    * какие регистры/параметры считать для диагностики (статус, ошибки, сырые значения и т.д.);
    * как проверить, не влияет ли шлюз/настройки представления данных (порядок байт/регистров, float), если ранее всё работало и настройки не менялись.

    3. Есть ли штатная процедура **сброса/перезапуска** ПВТ110 (по Modbus командой/регистром), чтобы исключить «зависание»?

    4. Если это похоже на аппаратную неисправность: подскажите **варианты ремонта/замены** и какие данные вам нужны (могу прислать фото шильдика/зав. номера ПВТ110).


    Спасибо!
    Связь есть, измеритель неисправен. В ремонт отправить.

  3. #3

    По умолчанию

    я тоже так думаю, может есть специальный ритуал оживления

Похожие темы

  1. Слетают показания с ПВТ110
    от Лосев Олег в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.04.2025, 15:52
  2. ТРМ 133 прошу помощи.
    от deademius в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 08:49
  3. Прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 18:56
  4. прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 17:08
  5. прошу помощи!!
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 20:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •