    Цитата Сообщение от koliastok Посмотреть сообщение
    Добрый день
    вопрос может не по адресу.
    но помогите разобраться как в ПОЛИГОН 2 создать энергонезависимую переменную????
    и как сделать счётчик CTN энергонезависимым????
    как в Овен Лоджик
    в свойствах счётчика не нашел такого пункта
    надо чтобы значение переменных сохранялись
    или это только через блоки SaverEx и BufSupEx
    Добрый день.

    Да, верно, RETAIN в Полигон не поддержан. Потребуется использовать блок SaverEx.
    Документация на тему: https://owen.ru/uploads/473/pl_archi...oints_v1.2.pdf
    Пример: https://owen.ru/uploads/444/example_..._setpoints.zip
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  2. #42

    По умолчанию

    спасибо будем разбираться)