Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Модуль МВ110-8А H/W v/2.0 и резистивнфй датчик

  1. #1

    По умолчанию Модуль МВ110-8А H/W v/2.0 и резистивнфй датчик

    Добрый день.
    Вопрос по модулю МВ110-8А H/W v/2.0. Прошивка v.2.54.
    Тип датчика – резистивный 2.0 кОм.
    Подключен потенциометр на 2.2 кОм.
    Сектор хода потенциометра от 0 Ом до 2.2 кОм: 0 - 300°.
    В новом конфигураторе модуль выдает правильные значения в секторе: примерно 150° - 270°.
    В секторе 0 - 150° выдает значение -6.64614 Е+35.
    В секторе 270° - 300° выдает значение -1.661535 Е+35.
    Поясните, пожалуйста, почему так сузился сектор для правильных показаний (почти в 3 раза)?
    И что я делаю не так?
    Последний раз редактировалось yurya; 15.07.2025 в 15:47.

  2. #2

    По умолчанию

    Если читаете Float (2 регистра), то возможно переставлены регистры. Проверьте чтением целочисленной 1 регистр.
    Переставьте регистры в настройках.

    Или не правильно настроили диапазон входа.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.07.2025 в 18:10.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если читаете Float (2 регистра), то возможно переставлены регистры. Проверьте чтением целочисленной 1 регистр.
    Переставьте регистры в настройках.

    Или не правильно настроили диапазон входа.
    На вход модуля значение сопротивления приходит правильно (при отключенном питании). При этом условный сектор вращения ручки потенциометра 0° - 300° (0 - 2.2 кОм).
    Заданные значения (от min до max) считываются с модуля тоже правильно, но в секторе от 150° до 270°. Т.е. на 150° имею min значение, а на 270° max.
    В остальных секторах: 0° - 150° и 270° - 300° модуль выдает нулевые значения.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    На вход модуля значение сопротивления приходит правильно (при отключенном питании). При этом условный сектор вращения ручки потенциометра 0° - 300° (0 - 2.2 кОм).
    Заданные значения (от min до max) считываются с модуля тоже правильно, но в секторе от 150° до 270°. Т.е. на 150° имею min значение, а на 270° max.
    В остальных секторах: 0° - 150° и 270° - 300° модуль выдает нулевые значения.
    А значения min и max - это какие?

    Модуль от 0 Ом точно не измеряет - ошибка "замыкание" примерно до 30 Ом и где-то на 2,2-2,5кОм уже выдаёт ошибку "обрыв". Может у вас резистор с нелинейной характеристикой?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А значения min и max - это какие?

    Модуль от 0 Ом точно не измеряет - ошибка "замыкание" примерно до 30 Ом и где-то на 2,2-2,5кОм уже выдаёт ошибку "обрыв". Может у вас резистор с нелинейной характеристикой?
    Спасибо. Ценная информация по поводу «обрыва». Теперь по поводу сектора 270° – 300° понятно. По поводу «замыкания» тоже понятно.
    Потенциометр СП3-4АМ, 2.2 кОм.
    Min и max – значения задаю в конфигураторе, соответствуют значениям потенциометра, соответственно, 0 Ом и 2 кОм.
    Не понятно почему min значение модуль начинает выдавать со 150°. И дальше плавно до 270° (max значение). А в секторе 0 - 150° выдает нулевое значение.

    Замерил до какого значения модуль фиксирует «замыкание». Получилось порядка 1 кОм. Многовато.
    А потом до 2 кОм плавно выдает весь диапазон.
    Последний раз редактировалось yurya; 16.07.2025 в 12:48.

  6. #6

    По умолчанию

    Всем спасибо за участие.
    В новых модулях (МВ110-224.8А H/W v2.0) изменена схема подключения.
    Подключил в соответствии с новым РЭ. Все ОК.

Похожие темы

  1. Модуль МВ210-101, датчик PT200
    от bob-sever в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2024, 11:21
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2023, 22:51
  3. Модуль ввода МВА8 и датчик Minco
    от JKTU в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 00:41
  4. Модуль ввода МВА8 и датчик Minco
    от JKTU в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 00:41
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •