Добрый день.
Вопрос по модулю МВ110-8А H/W v/2.0. Прошивка v.2.54.
Тип датчика – резистивный 2.0 кОм.
Подключен потенциометр на 2.2 кОм.
Сектор хода потенциометра от 0 Ом до 2.2 кОм: 0 - 300°.
В новом конфигураторе модуль выдает правильные значения в секторе: примерно 150° - 270°.
В секторе 0 - 150° выдает значение -6.64614 Е+35.
В секторе 270° - 300° выдает значение -1.661535 Е+35.
Поясните, пожалуйста, почему так сузился сектор для правильных показаний (почти в 3 раза)?
И что я делаю не так?