Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 52

Тема: Регулирование температуры тёплого пола в 6-ти коллекторах.

  1. #1

    По умолчанию Регулирование температуры тёплого пола в 6-ти коллекторах.

    Добрый день.
    Требуется подобрать оборудование для регулирования 6-ти коллекторов тёплого пола. На данный момент есть ПР103, скорее всего он будет использоваться для вывода информации в OwenCloud.
    Я вижу себе пока такую систему: 6 штук 2ТРМ1-У2 (они будут стоять в шкафу в грязном цеху) для измерения и регулирования температуры с помощью преобразователей st1000 по 2 штуки на каждый коллектор на подачу и обратку. От цеха до того места куда хочу поставить контроллеры примерно 50-70 метров, видимо надо будет использовать контроллер с modbus tcp, но тогда к чему то надо подключить 2ТРМ1-У2 чтобы они передавали на него данные. Это пока вся теория в голове. Регулировка температуры в коллекторах планируется с помощью трёхходового клапана этого будет достаточно для текущей задачи на данном этапе. Какие контроллеры, приборы, датчики производителя owen можете посоветовать? Пока ещё вопрос открыт как будет скакать температуры если один коллектор греется, а остальные нет и при открытия ещё 1-2-3-ёх или всех коллекторов как будет падать температура в первом открытом коллекторе. Возможно нужно использовать что-то типа гидрострелки.
    Спасибо за подсказки!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    будет у вас гидрострелка или кольцо не так важно, это первичный контур, который должен быть. 3-х ходовые все равно должны быть управляемыми 0-10В или 4-20мА для поддержки постоянной Т в контуре с учетом или без Т помещения тоже уже не так важно. Можно конечно и 3-х ходовые открыт/закрыт, но вы будете их постоянно гонять - зачем?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    будет у вас гидрострелка или кольцо не так важно, это первичный контур, который должен быть. 3-х ходовые все равно должны быть управляемыми 0-10В или 4-20мА для поддержки постоянной Т в контуре с учетом или без Т помещения тоже уже не так важно. Можно конечно и 3-х ходовые открыт/закрыт, но вы будете их постоянно гонять - зачем?
    Тогда не понял, что вы имеете ввиду, я так понимаю, что трёхходовые это или открыт или закрыт клапан или они могут быть приоткрыты и именно это зависит от преобразователя температуры?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    да, 3-х ходовой может быть открыт на Х% и для теплых полов думаю это лучший способ регулирования, чем открыт/закрыт.
    Есть еще управление с помощью 3-х ходового по времени, но там время открытия или закрытия должно быть высоким, чтобы подавая импульсы его можно было зафиксировать в определенном положении. Не знаю 2ТРМ1 умеет управлять подобными кранами.?

  5. #5

    По умолчанию

    Коллектора у вас с отдельными насосами?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Коллектора у вас с отдельными насосами?
    Сейчас как раз решаем нужно ли на каждый коллектор ставить насос или даже смесительный узел в сборе с насосом или ограничиться только трехходовым клапаном, в данном случае чем проще тем лучше будет. Финансовую сторону вопроса пока не застрагиваем.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    troynig мне вот тут непонятна одна вещь, решает ставить насосы и смесительные узлы КТО? автоматчики, или теплотехники?

    Как бы вам должны дать схему с учетом пожеланий кто и где и как будет регулироваться температура, и уже потом думать что прикручивать к ее регулированию... а то есть подозрение, что вы не своим делом занимаетесь.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Кто же в нашей стране занимается своим делом?!
    Таких наверно на пальцах двух рук можно пересчитать!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    не, ну не настолько же... ну пример. Есть помещения 1, 2, 3 - какая планируется регулировка? по Т воды от зависимости Т наружки? или еще и Т помещения будет?.
    Каждое помещение будет разбито на ветки ТП (длины, диаметры должны быть посчитаны явно не автоматичком)... ну и т.д. То есть в проекте отопления должно все быть, кто его разрабатывал должен был исходить из пожеланий заказчика.

    Ну и ими же предложены варианты регулирования, так как под отопления этого барахла с избытком. Ну или отдано на откуп, как в данном случае.

    А тут похоже на "мы решили сделать теплые полы - занимайся"...

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    не, ну не настолько же... ну пример. Есть помещения 1, 2, 3 - какая планируется регулировка? по Т воды от зависимости Т наружки? или еще и Т помещения будет?.
    Каждое помещение будет разбито на ветки ТП (длины, диаметры должны быть посчитаны явно не автоматичком)... ну и т.д. То есть в проекте отопления должно все быть, кто его разрабатывал должен был исходить из пожеланий заказчика.

    Ну и ими же предложены варианты регулирования, так как под отопления этого барахла с избытком. Ну или отдано на откуп, как в данном случае.

    А тут похоже на "мы решили сделать теплые полы - занимайся"...
    А может лучше по-человечьи, в смысле, температура в помещении регулируется не в зависимости от температуры наружного воздуха, а в зависимости от температуры воздуха в помещении?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление сервоприводом для регулировать температуры теплого пола
    от Николай Муханов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.05.2016, 11:57
  2. Регулирование температуры.
    от Белов Евгений Владимирович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 11:03
  3. регулирование температуры
    от ser в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 15:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •