а что нужно, чтобы нажать кнопку ? или сколько там надо сделать нажатий для возврата на первый шаг ?
а что нужно, чтобы нажать кнопку ? или сколько там надо сделать нажатий для возврата на первый шаг ?
для возврата ТРМ251 в исходное состояние, чтобы снова пошла команда Пуск по сети, надо нажать кнопочку ПУСК/ВЫХОД, а затем номер первого шага выбранной программы. В принципе не так и много действий приходится делать, данные махинации для разового цикла я еще понимаю, можно и нажать кнопочки, а на производстве это уже проблема, когда на линии стоит по две ТРМки, каждую отдельно надо сбросить. Один цикл программы технолога завершился, за ним наступает следующий. Через несколько месяцев данные продавленные кнопочки придется менять.
Я к тому, что кнопки физические или там надо в меню лезть?
Я просто к пульту котла, прямо к кнопкам припаивался и управлял. Может и тут можно так? Китайских релюшек с modbus вагон и тележка за копейки, подобрать по питанию и параметрам связи и параллельно трм подвесить.
Ну что ещё с Овен взять то?
Кароче тех.поддержка разводит руками, они сами не знают как сбросить ТРМ в состояние СТОП, ссылаясь на то, что данный прибор заточен для печей, в которых процесс занимает от нескольких часов до нескольких суток. И подойти оператору к ТРМке после освобождения печи, нажать кнопочки не составляет большого труда. Так что увы, танцы с бубном не увенчались успехом
Зачем нужен ТРМ251 если используется ПР200?
Все что нужно - написать в программе ПР200 и не заморачиваться более.
не ПР200, а ПР100 без аналоговых входов. Есть в наличии ПР100 с аналоговым входом, но оно без порта RS-485. Если управление делать на ПР100, то к нему надо будет цеплять панель оператора, чтобы была возможность в режиме реального времени изменять параметры программы технолога. В дальнейшем я только планирую перевести все на ПЛК, но пока использую то что есть в наличии
Предлагаю провести еще один эксперимент.
Для начала разрешим на ТРМ251 запуск запуск программ технолога:
Owen.jpg
Выставим скорость 9600 и адрес 16 и подключим его к ПР100 с вот такой прошивкой.
Идея проста: При нажатии на I1 ПР100 выставит биты с 15 по 8 в регистре 80, а при I2 выставит 0 на тех же битах.
Будет ли ТРМ251 реагировать на эти команды?
В регистре 80 ТРМка вообще не реагирует на команды с ПР100. Команда на запуск программы технолога проходит в 5 регистре, а переключение шага в 16 регистре