Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Переключение скважин на ПР200

  1. #1

    По умолчанию Переключение скважин на ПР200

    Всех приветствую! Есть задача настроить переключение скважин которые наполняют приемную емкость (делать скаважинные насосы должны это поочередно). Не как не могу разобраться с тригерами переключения скважин с 1 на 2 логику изложу ниже. Если у кого то есть подобный опыт пожалуйста помогите.

    Условие задачи:

    Есть одна емкость, которую наполняют две скважины поочерёдно.

    В емкости стоят три электрода: нижний, средний, верхний. (Буду их обрабатывать через САУ и запихивать уже в ПР200)

    Сначала работает первая скважина, после опустошения емкости включается вторая (и снова по кругу).

    Скважины подают воду в емкость поочередно, не одновременно.


    Логика работы:

    1. Сначала работает скважина 1: наполняет емкость от нижнего до верхнего уровня.

    2. Когда емкость пустеет (уровень упал до нижнего), запускается скважина 2 — она наполняет емкость.

    3. Далее, снова скважина 1, и т. д. до бесконечности

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,436

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hulejke Посмотреть сообщение
    Всех приветствую! Есть задача настроить переключение скважин которые наполняют приемную емкость (делать скаважинные насосы должны это поочередно). Не как не могу разобраться с тригерами переключения скважин с 1 на 2 логику изложу ниже. Если у кого то есть подобный опыт пожалуйста помогите.

    Условие задачи:

    Есть одна емкость, которую наполняют две скважины поочерёдно.

    В емкости стоят три электрода: нижний, средний, верхний. (Буду их обрабатывать через САУ и запихивать уже в ПР200)

    Сначала работает первая скважина, после опустошения емкости включается вторая (и снова по кругу).

    Скважины подают воду в емкость поочередно, не одновременно.


    Логика работы:

    1. Сначала работает скважина 1: наполняет емкость от нижнего до верхнего уровня.

    2. Когда емкость пустеет (уровень упал до нижнего), запускается скважина 2 — она наполняет емкость.

    3. Далее, снова скважина 1, и т. д. до бесконечности
    А если одна из скважин выпадает в осадок, в смысле в аварию, что происходит? Или это следующий этап развития, в смысле, Вы об этом ещё не думали?

    Короче, много раз подобные задачи уже здесь обсуждались и решались!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.04.2025 в 16:52.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Я вот только понять не могу? ПР200 здесь зачем? 1-го САУ и 1-го импульсного (бистабильного) реле за глаза!!!
    Последний раз редактировалось EFrol; 29.04.2025 в 17:01.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    Есть где-то макрос, который переключает по кругу.
    Есть там и блокировка, чтобы не переключал.
    Небольшая обвязка на аварию и будет то, что нужно наверное.
    Сейчас поищу.

    Может не совсем то. Это селектор, In1 и In2 это команды включения ступеней. Но если первый раз при включении 1-й ступени включается 1-й выход, то при следующем включении сработает 2-й выход.
    На счет входа In2 не помню, вроде тоже должен так себя вести... В общем пробуйте.
    Block запрещает переключаться. И можно задать время задержки на включение.
    По сути можно использовать только вход 1 как команду наполнения. Ну, аварийную ситуацию можно и внешне прикрутить.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось melky; 29.04.2025 в 17:26.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Есть где-то макрос, который переключает по кругу.
    Есть там и блокировка, чтобы не переключал.
    Небольшая обвязка на аварию и будет то, что нужно наверное.
    Сейчас поищу.

    Может не совсем то. Это селектор, In1 и In2 это команды включения ступеней. Но если первый раз при включении 1-й ступени включается 1-й выход, то при следующем включении сработает 2-й выход.
    На счет входа In2 не помню, вроде тоже должен так себя вести... В общем пробуйте.
    Block запрещает переключаться. И можно задать время задержки на включение.
    По сути можно использовать только вход 1 как команду наполнения. Ну, аварийную ситуацию можно и внешне прикрутить.
    Спасибо вам большое 🙏 но нюанс в том что один вход использовать не получится. Должно как минимум использоваться 2 входа это верхний уровень по которому закачка должна остановиться и средний по которому закачка снова должна будет начаться.

  6. #6

    По умолчанию

    ну так в чём проблема? подокрректируйте макрос или напишите свой, вы типа программист или за что вам зарплату платят? элементарная очерёдность, отработал один - передал другому

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    hulejke, так диапазон вкл/выкл и заводите на макрос.
    з.ы. второй вход там только вторая ступень.
    Немного для другого делалось. Чтобы компрессора у меня переключались по очереди, но со сменой исполнительного.

  8. #8

    По умолчанию

    Прибор СУНА-121 алгоритм 6.00 - не то, что требуется? Может, возьмёте готовый прибор?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Прибор СУНА-121 алгоритм 6.00 - не то, что требуется? Может, возьмёте готовый прибор?
    Приборы уже закуплены
    И вдобавок ПР200 будет заключаться не только переключением насосов.

  10. #10

    По умолчанию

    В таком случае этот макрос получается будет управлять только одним выходом если не юзать второй вход?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CFC Переключение визуализаций
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 16:08
  2. Переключение визулизаций
    от alex55 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 04:08
  3. СИ8. Переключение насосов
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 13:48
  4. Разработка проекта АСУ ТП "Автоматизация скважин"
    от War10ck в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 14:27
  5. переключение между экранами
    от swerder в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 12:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •