Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ип 320 с пр 103

  1. #1

    По умолчанию ип 320 с пр 103

    доброго времени суток. ломаю голову над битовым адресом с пр 103 и ип 320 не могу правильно сформировать битовый адрес в ип 320 0х_____ т.к адреса в пр 103 начинаются с 16384 х 16 = 262144 а в пр 100, пр 102, в пр 200 адреса начинаются с 512 х 16 = 8192 и проблем нет а с пр 103 есть подскажите что делаю не так. спасибо.
    Последний раз редактировалось Андрей 20021991; 10.11.2024 в 01:28.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 20021991 Посмотреть сообщение
    доброго времени суток. ломаю голову над битовым адресом с пр 103 и ип 320 не могу правильно сформировать битовый адрес в ип 320 0х_____ т.к адреса в пр 103 начинаются с 16384 х 16 = 262144 а в пр 100, пр 102, в пр 200 адреса начинаются с 512 х 16 = 8192 и проблем нет а с пр 103 есть подскажите что делаю не так. спасибо.
    Так и пишите 0х262144, 0х262145 и т. д.
    Это 0 и 1 бит в регистре 16384.
    А если не работает, значит в ИП320 есть ограничения по битовым адресам (например 65535 бит). Тогда вариант сделать панель слейвом и считать адреса с 0.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.11.2024 в 10:03.

  3. #3

    По умолчанию

    проблема в том что панель ип 320 должна быть мастером. скорее всего ограничение по битовому адресу. прийдется корячить сп 310 с пр 103

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,441

    По умолчанию

    Может из бит собрать битовую маску и читать целочисленную переменную, кстати, и регистров понадобится в 16 раз меньше!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    да но обмен в овен лоджик с пр 103 пр 205 идет через сетевую переменную с жестко завязанными адресами мастер и слейв и дальше болт. при настройке rs 485 переменные с адресами 512 итд пр выступает в роли мастера и не как это не изменить в отличии от пр 100 пр 102 пр 200. а слейв ип 320 теряет функционал.
    Последний раз редактировалось Андрей 20021991; 10.11.2024 в 12:09.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может из бит собрать битовую маску и читать целочисленную переменную, кстати, и регистров понадобится в 16 раз меньше!
    В ИП320 для бит есть только 1х и 0х, применить 4х для бит не возможно, только для целочисленных и нет извлечения бит из маски.

  7. #7

    По умолчанию

    да как это организованно в сп 300 х серии

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •