Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 75

Тема: Панель СП307 + ТМ5103 или ТМ5122

  1. #1

    По умолчанию Панель СП307 + ТМ5103 или ТМ5122

    Здравствуйте Товарищи! У нас на предприятии уже 6 лет как трудятся системы "СП307-ТРМ138-ПЕ210" С ТРМ панель "общается" при помощи макроса. Недавно пришла мысль подружить панель СП307 со старенькими приборами ТМ5103 и ТМ5122 (ТМ5103 2006 г.в., ТМ5122 2010 г.в.). Подскажите кто знает, возможно ли это? У меня возникло подозрение, после прочтений инструкций на ТМ5103 и ТМ5122, что у этих приборов нет функций передачи данных по ModbusRTU.

  2. #2
    Последний раз редактировалось Товарищ Саахов; 26.10.2024 в 07:22.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Товарищ Саахов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Товарищи! У нас на предприятии уже 6 лет как трудятся системы "СП307-ТРМ138-ПЕ210" С ТРМ панель "общается" при помощи макроса. Недавно пришла мысль подружить панель СП307 со старенькими приборами ТМ5103 и ТМ5122 (ТМ5103 2006 г.в., ТМ5122 2010 г.в.). Подскажите кто знает, возможно ли это? У меня возникло подозрение, после прочтений инструкций на ТМ5103 и ТМ5122, что у этих приборов нет функций передачи данных по ModbusRTU.
    Чтение с приборов можно проверить любым ОРС сервером, например Овен ОРС. В том числе и по ModbusRTU https://owen.ru/catalog/opc_serveri
    Если будут читаться значения каналов, то забив те же регистры и настройки проверить с СП307.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2024 в 09:36.

  5. #5

    По умолчанию

    melky, Читал я этот документ, и мне кажется, что это про версию более позднюю прибора ТМ5103, но точно не знаю, пытаюсь разобраться

  6. #6

    По умолчанию

    kondor3000, спасибо за ссылку, сейчас скачаю сервер и попробую подключиться

  7. #7

    По умолчанию

    Что-то я видимо не правильно делаю в сервере...

    Может адреса каналов не верно введены... Для ТРМ138, например, они такие:
    1 - 0х01; 2 - 0х02; 3 - 0х04; 4 - 0х08; 5 - 0х10; 6 - 0х20; 7 - 0х40; 8 - 0х80
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (330.9 Кб, Просмотров: 15)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (258.3 Кб, Просмотров: 13)
    Последний раз редактировалось Товарищ Саахов; 26.10.2024 в 17:15.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Товарищ Саахов Посмотреть сообщение
    Что-то я видимо не правильно делаю в сервере...

    Может адреса каналов не верно введены... Для ТРМ138, например, они такие:
    1 - 0х01; 2 - 0х02; 3 - 0х04; 4 - 0х08; 5 - 0х10; 6 - 0х20; 7 - 0х40; 8 - 0х80
    Адреса конечно не правильные совсем, это модуль другой МВ110-8А.

    Вы для начала напишите как вы подключили прибор к компу, по какому интерфейсу и какие параметры сети задали.
    Какие параметры записаны в ваш прибор?

  9. #9

    По умолчанию

    Все приборы подключаю к компу через китайский конвертер
    Изображения Изображения

  10. #10

    По умолчанию

    Кстати со стандартной программой ТМ5103 соединяется без проблем
    Скорость - 9600, адрес - 1
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 3.jpg (274.1 Кб, Просмотров: 15)

Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не получается прошить панель СП307
    от ИльяВ в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 08:13
  2. пр200 + панель сп307
    от morsik-atm@yandex.ru в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 09:28
  3. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 17:50
  5. Зависает панель СП307
    от Basekovsky в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 13:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •