Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Сетевые настройки

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    260

    По умолчанию Сетевые настройки

    Что нужно сделать, чтобы задавать IP адрес, маску и шлюз с экрана?
    У меня ПР205. Я присвоил в сетевых настройках прибора переменные этим позициям. Но эти переменные не видны в элементе экрана, предназначенном для ввода/вывода IP адресов. Я сделал специальные переменные под элементы экрана и копирую из них данные в системные переменные. Но связи нет. В системных настройках есть пременная Применить. Как её использовать? Если я из настроек прибора её выбираю как Да и нажимаю Записать, то один раз у меня получилось и связь появилась. Но если с экрана контроллера буду это делать, то через сколько мне эту переменную сбросить? Как вообще это работает - смена сетевых настроек? И отдельно по Модбас - ПР205 работает как Слейв по Modbus TCP (меня интересует этот режим), но в протоколе положено указывать Модбас адрес, а в сетевых настройках (да и вообще в настройках) контроллера я такой позиции не нашел, как его задавать? Или он фиксированный всегда какой-то?

  2. #2

    По умолчанию

    После смены IP адреса, маски и шлюза надо перезагрузить ПР, так что на расстоянии просто так, сменить IP не получится.
    Слейв адрес по ТСР по умолчанию 1 и не меняется.

  3. #3

    По умолчанию

    Для сетевых настроек ПР205 в системном меню присутствует кнопка "применить" - она также доступна в программе после привязки к переменной, как-то делал тестовую программу для работы из одной панели Weintek с двумя ПР205 (у меня была всего одна ПР205, а хотел проверить именно панель с несколькими устройствами), для этого делал смену без перегрузки.


    Вот пример - если IP изменился, то формируется импульс на Apply_IP - вернее в неё записывается 1, а система после изменения IP сама сбрасывает Apply_IP в 0.
    Сам IP меняю руками с панели. Реально меняю булеву Select_IP, которая через SEL выбирает один из двух нужных мне IP.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось FPavel; 19.10.2024 в 20:30.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    Что нужно сделать, чтобы задавать IP адрес, маску и шлюз с экрана?
    У меня ПР205. Я присвоил в сетевых настройках прибора переменные этим позициям. Но эти переменные не видны в элементе экрана, предназначенном для ввода/вывода IP адресов. Я сделал специальные переменные под элементы экрана и копирую из них данные в системные переменные. Но связи нет. В системных настройках есть пременная Применить. Как её использовать? Если я из настроек прибора её выбираю как Да и нажимаю Записать, то один раз у меня получилось и связь появилась. Но если с экрана контроллера буду это делать, то через сколько мне эту переменную сбросить? Как вообще это работает - смена сетевых настроек? И отдельно по Модбас - ПР205 работает как Слейв по Modbus TCP (меня интересует этот режим), но в протоколе положено указывать Модбас адрес, а в сетевых настройках (да и вообще в настройках) контроллера я такой позиции не нашел, как его задавать? Или он фиксированный всегда какой-то?
    Реализацию изменения сетевых настроек с пользовательских экранов можете посмотреть в этом примере - https://owen.ru/uploads/444/pid_dlya...she-menshe.zip
    Экран "Сетевые настройки Eth":
    Снимок экрана 2024-10-21 092840.png
    В логике:
    Снимок экрана 2024-10-21 092903.png

    Либо использовать системное меню для этих целей.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Реализацию изменения сетевых настроек с пользовательских экранов можете посмотреть в этом примере - https://owen.ru/uploads/444/pid_dlya...she-menshe.zip
    Экран "Сетевые настройки Eth":
    Снимок экрана 2024-10-21 092840.png
    В логике:
    Снимок экрана 2024-10-21 092903.png

    Либо использовать системное меню для этих целей.
    Я сделал изменение сетевых настроек. Адрес меняется, применяется по кнопке. Но с переменной "Применить" мне так и непонятно осталось. Она ведь должна сбрасываться кем-то. Если я присваиваю ей значение (1) на 1 цикл, то настройки не применяются. Если просто присваиваю, то сама она не сбрасывается. В итоге я стал сбрасывать её принудительно через 10 секунд и все заработало.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    Я сделал изменение сетевых настроек. Адрес меняется, применяется по кнопке. Но с переменной "Применить" мне так и непонятно осталось. Она ведь должна сбрасываться кем-то. Если я присваиваю ей значение (1) на 1 цикл, то настройки не применяются. Если просто присваиваю, то сама она не сбрасывается. В итоге я стал сбрасывать её принудительно через 10 секунд и все заработало.
    В примере, ссылку на который я привел, "Применить" будет сама сбрасываться.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    В приведенном вами примере у меня Лоджик обнаруживает циклические связи, это нормально? Будет работать?
    Ну и еще вопрос по сетевой подсистеме, правда уже не о адресах. Я планирую использовать обмен по Модбас, естественно создаю переменные, но по стандарту Модбас, переменные целого типа занимают 16 бит, а в Лоджике 32. Но при создании переменных адрес регистра увеличивается не на 2, как по стандарту Модбас положено, а на 1. Это как? При этом для размещения переменной с плавающей точкой он хочет именно 2 регистра как и положено. Т.е. переменные целого типа при отправке по Модбас усекаются до 16 бит что ли?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    В приведенном вами примере у меня Лоджик обнаруживает циклические связи, это нормально? Будет работать?
    Ну и еще вопрос по сетевой подсистеме, правда уже не о адресах. Я планирую использовать обмен по Модбас, естественно создаю переменные, но по стандарту Модбас, переменные целого типа занимают 16 бит, а в Лоджике 32. Но при создании переменных адрес регистра увеличивается не на 2, как по стандарту Модбас положено, а на 1. Это как? При этом для размещения переменной с плавающей точкой он хочет именно 2 регистра как и положено. Т.е. переменные целого типа при отправке по Модбас усекаются до 16 бит что ли?
    Да, усекаются

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    В приведенном вами примере у меня Лоджик обнаруживает циклические связи, это нормально? Будет работать?
    Ну и еще вопрос по сетевой подсистеме, правда уже не о адресах. Я планирую использовать обмен по Модбас, естественно создаю переменные, но по стандарту Модбас, переменные целого типа занимают 16 бит, а в Лоджике 32. Но при создании переменных адрес регистра увеличивается не на 2, как по стандарту Модбас положено, а на 1. Это как? При этом для размещения переменной с плавающей точкой он хочет именно 2 регистра как и положено. Т.е. переменные целого типа при отправке по Модбас усекаются до 16 бит что ли?
    Так же как в некоторых ОРС, например от Инсат, передаются 16 битные, а в сервере 32 битные. По умолчанию 1 регистр, если вы не укажете 2 регистра. Для этого и сделан выбор в Мастере 1 или 2 регистра передавать.
    Циклические связи, это предупреждение, что переменная будет присвоена в след. цикле. Всё будет работать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.10.2024 в 09:02.

Похожие темы

  1. Сетевые настройки СПК и OwenCloud
    от Avdey в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.08.2019, 08:17
  2. Сетевые настройки СП310 и Макросы
    от Фёдор74 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 10:01
  3. мв110-16д. сбились сетевые настройки
    от Владимир А.Е. в разделе Мх110
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 15:09
  4. ТРМ-202 сетевые настройки
    от КИП в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 19:35
  5. Сетевые настройки АС2М
    от Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 16:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •