Тема: ПЛК210-04rk модуль LeftSide-01 не активный

  1. #1

    По умолчанию ПЛК210-04rk модуль LeftSide-01 не активный

    Добрый день!
    Добавляю в проект контроллер ПЛК210-04, его модули устанавливаются как RightSide-04, а LeftSide-01. В проекте все работает корректно. Входа выхода рабочие. Но в Codesys в режиме Онлайн, написано, что LeftSide-01 неактивный модуль, хотя все работает.
    В репозитории устройств варианта LeftSide-04 просто нет. В чем может быть проблема?
    LeftSide01 (3).jpg

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,614

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexander Ushakov Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Добавляю в проект контроллер ПЛК210-04, его модули устанавливаются как RightSide-04, а LeftSide-01. В проекте все работает корректно. Входа выхода рабочие. Но в Codesys в режиме Онлайн, написано, что LeftSide-01 неактивный модуль, хотя все работает.
    В репозитории устройств варианта LeftSide-04 просто нет. В чем может быть проблема?
    LeftSide01 (3).jpg
    Добрый день.
    Судя по фото - реальный контроллер у вас имеет другую модификацию, не ПЛК210-04.
    Может быть, у вас ПЛК210-14?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Судя по фото - реальный контроллер у вас имеет другую модификацию, не ПЛК210-04.
    Может быть, у вас ПЛК210-14?
    Да, реальный контроллер у меня ПЛК210-14, но в репозитории устройств у меня такого нет.
    А обновленных библиотек я не нашел на сайте, поэтому выбрал 04 по соответствую входов-выходов.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,614

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexander Ushakov Посмотреть сообщение
    Да, реальный контроллер у меня ПЛК210-14, но в репозитории устройств у меня такого нет.
    А обновленных библиотек я не нашел на сайте, поэтому выбрал 04 по соответствую входов-выходов.
    Установите новую версию пакета таргетов:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targ....17.33.package

    После этого - ПКМ на узел Device - Обновить устройство - выбрать версию таргета 3.5.17.32.

    После этого выберите модификацию PLC210_14.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо! Все работает.
    Как же я так просмотрел таргет пакет на сайте

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2025, 06:52
  2. Активный датчик с токовым выходом
    от IVM в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 18:32
  3. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51
  4. Активный пользователь в системе
    от andrey96 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.05.2018, 23:15
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •