  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Ну должно работать: добавляйте в ПР103 в настройках в раздел мастер Модбас модуль с его переменными, а в "сетевые переменные слейв" - переменные для передачи в скаду
    Да не айпишники нужно было настроить, просто в видео там чисто локальная работа, как показано в видео, с такими настройками в сети работать не будет. А то что сразу не заработало, это потому что там на регистре 51 не 1 регистр а 2, т.е. изначально айпишники были настроены правильно у меня, просто нужно было поменять количество регистров на 2, это скорее всего связано, что у МВ210 32 входа, там короче 32 разрядное значение получается.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось nikolay861; 15.03.2024 в 18:31.

  2. #12

    По умолчанию

    Добрый день. у меня вопрос можно ли использовать связку пр103 \ МВ210-202 \ МУ210-412
    мне нужны быстрые дискретные входа и быстрые дискретные выхода для управления драйвером шагового двигателя
    вопрос будет ли пр103 успевать обрабатывать сигналы частотой в районе 50кГц
    и на входе и на выходе.на выходе надо задавать импульсы частотой до 50 кГц
    спасибо

  3. #13

    По умолчанию

    Добрый день. у меня вопрос можно ли использовать связку пр103 \ МВ210-202 \ МУ210-412
    мне нужны быстрые дискретные входа и быстрые дискретные выхода для управления драйвером шагового двигателя
    вопрос будет ли пр103 успевать обрабатывать сигналы частотой в районе 50кГц
    и на входе и на выходе.на выходе надо задавать импульсы частотой до 50 кГц
    спасибо

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от koliastok Посмотреть сообщение
    Добрый день. у меня вопрос можно ли использовать связку пр103 \ МВ210-202 \ МУ210-412
    мне нужны быстрые дискретные входа и быстрые дискретные выхода для управления драйвером шагового двигателя
    вопрос будет ли пр103 успевать обрабатывать сигналы частотой в районе 50кГц
    и на входе и на выходе.на выходе надо задавать импульсы частотой до 50 кГц
    спасибо
    Какие 50 КГц, вы 50 Гц не сможете тут сделать, для ШД нужен спец контроллер с драйвером.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,282

    По умолчанию

    koliastok
    Предложенный набор абсолютно не годится для управления ШД.
    Есть другое решение.
    В природе существуют гибридные (сервошаговые) двигатели, к ним есть драйвера с модбасом, на которых помимо всего прочего есть внешние дискретные входа\выхода. Алгоритм такой - ПР или ПЛК по модбасу задает координату, дискретным выходом командует ехать\не ехать. При желании, можно сконфигурировать такой драйвер так, что он будет работать подобно обычному частотнику.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. МВ210-101
    от Андрей_Б. в разделе Мх210
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.11.2024, 12:48
  2. МВ210-101
    от nick2015 в разделе Мх210
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 13:41
  3. МВ210-403
    от ivsergey в разделе Мх210
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.07.2023, 10:26
  4. Нужен МВ210-204
    от Vansy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 09:26
  5. МВ210-101 + ПЛК-150-А-М
    от Алексеu в разделе Мх210
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 20:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •