Да, эти ограничения есть в текущей версии Owen Logic
Да, эти ограничения есть в текущей версии Owen Logic
Последний раз редактировалось Денисов Максим Сергеевич; 19.09.2023 в 20:15.
Менеджер по продукту | Owen Logic
email: soft@owen.ru
Поставил ПР205 на реальный объект. Задействованы только 2 аналоговых входа, оба 4..20мА. Один в обрыве (пока отключили датчик), второй значение скачет безбожно. Если смотрю показания датчика через генератор сигналов то значение давления стоит как вкопанное. Запитано все от от одного БП30А. В чем может быть причина?
https://youtu.be/yQxGLC_fkCg?si=7XwHg29OTvF67oJx
в верхней/нижней границах в настройках 4 и 20 соответственно. Т.е. на входе AI2 видим измеренный ток. В параметрах фильтрации уже 3 сек. поставил, не помогает.
А подсветкой в ПР205 всё таки можно управлять. Можно включить и выключить. Если в Мodbus регистр 768 записать значение 4, то подсветка включиться, 0 - 10 секунд, 1 - 30 секунд, 2 - 1 минута, 3 - 10 минут.
Нужно в настройках прибора параметру "Подсветка экрана" присвоить переменную и через неё управлять подсветкой.
Например вот такой https://owen.ru/product/rzu_420, у меня получше но суть та же. Естественно в режиме измерения а не генерации.
Это оно конечно да, только вот БГР24 ему не помогает. А городить гирлянду из БП как по мне тоже дурной тон, лучше один хороший поставить и далее развязать все гальванически. Но тут как говорится дело вкуса.
Скажите, а есть картинка Щитового ПР205, нужно партнеру показать, когда реализуют прибор??
Канал по автоматизации
https://t.me/you_engineer_asu
Добрый день!
Укажите, пожалуйста, версию прошивки ПР205. Можем перейти в личку для удобства - k.korolev@owen.ru.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru
Скажите, а у всех так: происходит переход от экрана к экрану кнопками вверх/вниз если действия на них не назначены?
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru