Показано с 1 по 7 из 7

Тема: му 210-502

  1. #1

    По умолчанию му 210-502

    Имеется модуль вывода МУ210-502 з/н 121579220932482362 со следующей проблемой:
    периодическое отключение выходов.
    Температура внутри шкафа не превышает +25С. при относительной влажности не более 65% при этом температура самого модуля согласно программе OWEN Configurator составляет 67.8С. При этом устройство не в работе где установлен данный модуль.
    Видео отказа выходов прилагается.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2023-05-17_08-56-19.png 
Просмотров:	85 
Размер:	44.0 Кб 
ID:	67864  
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rosor Посмотреть сообщение
    Имеется модуль вывода МУ210-502 з/н 121579220932482362 со следующей проблемой:
    периодическое отключение выходов.
    Температура внутри шкафа не превышает +25С. при относительной влажности не более 65% при этом температура самого модуля согласно программе OWEN Configurator составляет 67.8С. При этом устройство не в работе где установлен данный модуль.
    Видео отказа выходов прилагается.
    Модулем кто управляет ?

  3. #3

    По умолчанию

    ПЛК 200 серия

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rosor Посмотреть сообщение
    ПЛК 200 серия
    Программа ПЛК не запущена, а выхода модуля щелкают ?

  5. #5
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    а если безопасное значение выходов изменить на что то другое, отличное от нуля, при таком отключении на ноль выхода встают или что то показывают?

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте! Приобрели модуль МУ210-502 и не можем связать его с ПЛК110-60 v2
    Мигает красный индикатор ошибки связи и на выходе 0-10в. пусто. Хотя в конфигураторе ПЛК задаю на выход 500 единиц.
    Возможно, ли что CoDeSys 2.3 в готовых шаблонах не поддерживает этот модуль, а только старый МУ210-501?Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20230522_162544.jpg 
Просмотров:	67 
Размер:	484.1 Кб 
ID:	67942Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20230522_162748.jpg 
Просмотров:	52 
Размер:	468.5 Кб 
ID:	67943Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	mv210.PNG 
Просмотров:	60 
Размер:	112.4 Кб 
ID:	67944Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПЛК110-60 V2.PNG 
Просмотров:	66 
Размер:	12.6 Кб 
ID:	67945

    Проделал все тоже самое настроив обмен через Universal Modbus Device и все пошло!
    Выходит что шаблон не поддерживает МУ210-502?
    Последний раз редактировалось tPorte; 23.05.2023 в 07:18.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tPorte Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Приобрели модуль МУ210-502 и не можем связать его с ПЛК110-60 v2
    Мигает красный индикатор ошибки связи и на выходе 0-10в. пусто. Хотя в конфигураторе ПЛК задаю на выход 500 единиц.
    Возможно, ли что CoDeSys 2.3 в готовых шаблонах не поддерживает этот модуль, а только старый МУ210-501?Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20230522_162544.jpg 
Просмотров:	67 
Размер:	484.1 Кб 
ID:	67942Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20230522_162748.jpg 
Просмотров:	52 
Размер:	468.5 Кб 
ID:	67943Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	mv210.PNG 
Просмотров:	60 
Размер:	112.4 Кб 
ID:	67944Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПЛК110-60 V2.PNG 
Просмотров:	66 
Размер:	12.6 Кб 
ID:	67945

    Проделал все тоже самое настроив обмен через Universal Modbus Device и все пошло!
    Выходит что шаблон не поддерживает МУ210-502?
    Добрый день!

    Верно, для CODESYS v2.3, к сожалению, нет шаблонов новых модулей. Шаблон МУ210-501 для модуля МУ210-502 не подойдёт.
    Инженер по продукту ПЛК