Галочку Writeable на вкладке General поставили?
Галочку Writeable на вкладке General поставили?
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 03.02.2023 в 19:45.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Вы ошибаетесь. Галочка делает holding регистры доступными для изменения из кода программы, вот и всё."Галочка Writable превращает Holding registers в Input registers, адреса меняются с %IW на %QW"
Считываться они по-прежнему будут функцией 03.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Покажите скринами - какие значения у вас в holding регистрах и что вы видите в мастере.
Вот пример - может, с ним станет понятнее, как надо действовать:
https://youtu.be/Q3hqQlqcESo?t=5501
Пользователю вообще не надо думать о %QW.
Пользователь работает с переменными, привязанными к регистрам.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 03.02.2023 в 19:55.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день.
Не очень понимаю как настроить связь между двумя ПЛК 210 по средством GVL отправитель/получатель. Хочу из одного плк передавать в другой пачку переменных. Есть два шкафа управления, в каждом стоит плк, в обоих случаях плк выполняют роль мастера. Подключаю между собой плк на 2 порт eth. В проекте, который на ПЛК-ОС я добавил GVL отправителя. Безымянный.jpg
Затем добавил в этот проект ПЛК-получателя(ПЛК-ЖБ) и добавил в нем GVL получателя. Безымянный1.jpg Что следует сделать в проекте ПЛК-ЖБ чтобы получать данные с ПЛК-ОС?
Добрый день.
См. видеопример:
https://www.youtube.com/watch?v=-MYbECw9Ots&t=4982s
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Это самый простой способ.
Второй вариант - через экспорт/импорт файла. Его я рассматривал здесь (во второй половине видео):
https://youtu.be/46_XHKU9UoI
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 09.02.2023 в 09:10.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk